进来设计一套控制系统,计划是设计两套UPS做冗余互备电源,向APC的技术支持咨询,说的是可以通过并联两台UPS直接实现冗余互备。但单位一名老电工讲,单单设计并联可能会出现两台UPS电压不一而在两台UPS间形成电流回路,可能损坏UPS!不知道是不是有这种情况,有人用过这样的供电方案吗?RE:UPS并联冗余问题!
一般好的ups不会有电压互拉的现像,因为内部有自动电压调整器,
但有一点要注意的是负载问题,不能过载。
如果容量选用刚好的,
有一台故障时仅有一台会有过载的考虑
所以设计此一组合线路
要计算两不会过载的负载容量或能有自动减载的功能才可。
RE:UPS并联冗余问题!
并机运行由于两台或数台UPS均安装了并机控制板,机器之间的输出基本同步,环流一般都会控制在百分之一以内,不会造成机器损坏。尤其是伊顿爱克赛的无线并机技术,非常好。RE:UPS并联冗余问题!
谢谢各位 我们这就用了两台并联 但对此不太了解 向楼上学习RE:UPS并联冗余问题!
理论上应该不存在这样的可能,实际应用中,考虑加装电子控制装置是需要的