变频器控制板块的价格
我单位一台220千瓦变频器启动柜,出现不能启动情况,但是变频器没有任何故障代码显示。经厂家技术人员检测后,发现其中一路的脉冲触发控制板有故障,变频器内控制电源板烧坏;更换上述两块板,花了1万多元,是不是太贵了?(我看了一下两块板的部件及其电路,比计算机的主板、显卡等卡板简单多了,可是价格且贵几十倍)RE:变频器控制板块的价格
更换的价格是比较高的,一般的厂家不希望维修(特别是进口的变频器),维修以后的质量难以保证,都是想更换新的,所以价格较高。RE:变频器控制板块的价格
换配件价格肯定高的,因为这个时候你没有其它选择如果买新的设备,价格肯定可以洽谈的,因为这个时候你可以选择它,也可以不选择它
RE:变频器控制板块的价格
三楼的比较内行。就目前变频器成套来说由于技术含量不高,竞争太激烈,招标时都是蜂拥而至,几乎没什么利润可言。但维护就不一样了,你只能找他一家否则以后的维护他就不管,维修收费时他们是考虑了成套时该赚的那部分利润了,价格想不高点都不行啊!