防雷问题
请教一下: 街道上的箱变,旁边有路灯灯杆,而且还有高楼,这时箱变上是否还有必要加装避雷针?RE:防雷问题
应该就不用了。RE:防雷问题
不需要安装,因为:一 杆上变压器一般在其高压线路上已安装有避雷线,二 而路灯等线路一般采取地下埋线方式;三 路灯灯桩一般矮于周围建筑物,或者说在避雷针的安全保护角度内。RE:防雷问题
高楼用防雷设施,箱变带避雷器RE:防雷问题
这个路灯和高楼虽然都有自己的防雷系统,箱变肯定还是要自己配防雷系统的这个属于箱变施工的技术要求
RE:防雷问题
不需要。它在高楼防雷设施避雷针的安全保护范围内。且箱变应带有避雷器,“过电压”时,限制过电压幅值,保护设备绝缘。RE:防雷问题
箱变一般做电源防雷保护!!!!路灯有做的也有不做的,但是接地一定要做好!!!
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:防雷问题
安装避雷之后还更可能将雷电引下来RE:防雷问题
还是需要做PE接地线才比较安全!