高新区 发表于 2012-6-22 17:46:57

变压器出线套管的排列规则

请问国标有没有这样的规定:变压器出线套管的排列规则:站在高压侧看,从左至右为O,A,B,C,油枕,对侧对应为低压侧的a,b,c.或站在油枕端看,则左边为高压侧,右边为低压侧,由远至近为O,A,B,C,油枕.我查找了很多国标资料都没有找到(《发电厂及变电站电气设备》中有这样的介绍,但不代表国家标准,只是常识介绍)。请从事变压器工作或知道该类标准的网友回复一下,谢谢。
我是从事高低压开关柜生产的,有时需制作母线桥用硬母线把变压器与开关柜连接起来,可有时因设计院出的一次设备布置图中未明确标示A、B、C相序位置,我厂就一般按国标要求(面对柜体正面,从左至右为A,B,C,相序排列)制作柜体和母线桥,可设备到了现场与变压器连接时才发现需要A,C相换相,因柜体与母线桥已按不换相制作好,空间较小,要现场换相较困难,有时只有重做母线桥,成套厂家冤呀,自己掏钱包还不能得罪设计院和用户.如果有上面这样的标准,那我们就可以从图中判断是否换相,谢谢阅读,因刚注册,现是第一次发求助帖子,说的不明白之处请谅解.

守分安常 发表于 2012-6-22 19:05:07

RE:变压器出线套管的排列规则

学习了,多谢!!!!!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:23:17

RE:变压器出线套管的排列规则

国标不清楚,但是常识是这样

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:41:27

RE:变压器出线套管的排列规则

GB/T-6451第7款规定了

running 发表于 2012-6-22 22:59:37

RE:变压器出线套管的排列规则

我们以前也遇到过这种情况,等到快送电运行了,去检查相序发现相序不对,而且设备已经就位了,这时再调相就非常困难,所以现在我们特别注意配电柜和变压器的出线套管的排列方向和位置关系。