我该和甲方谈什么呢
公司的产品快要到现场去安装了,我作为设计人员第一次到现场,负责安装的又不管电气的事,一切都要自己来应付。由于是PLC控制,我想需要甲方的地方很多,请问我该向甲方提出什么要求。自己先想到一个接地问题,书上说自控和电器的接地要分开,不能共地,要是土建施工的时候没考虑怎么办?RE:我该和甲方谈什么呢
要是土建施工的时候没考虑的话,增加呗RE:我该和甲方谈什么呢
现在多采用综合接地,强弱电接地不再强调分开,其实实际工作中接地很难彻底分开RE:我该和甲方谈什么呢
没有设计院吗?RE:我该和甲方谈什么呢
没有设计院,老板凭关系做的小工程。以前这类项目都是转包给别人的,现在为了省钱,设计制造安装调试都要自己干。以前没去过工地的我也被赶鸭子上架了,希望一切顺利,God bless me!RE:我该和甲方谈什么呢
我们公司是仪表PLC和电气接地是分开的。RE:我该和甲方谈什么呢
主要是和甲方就现场所遇到的合同外问题协调处理,不能伤和气,能追加费用最好。没有定式,完全是临场发挥。RE:我该和甲方谈什么呢
没有设计院就复杂些了,主要是和甲方,施工人员协调好,看情况而定。RE:我该和甲方谈什么呢
有没有设计接地图以及接地的要求,有的话,安装的会做的。RE:我该和甲方谈什么呢
没设计院不好办,PLC控制方面的资料可查一下!
页:
[1]
2