为什么变压器停送电前要合上中性点地刀?
为什么变压器停送电前要合上中性点地刀?RE:为什么变压器停送电前要合上中性点地刀?
应该是停送瞬间电流变化较大,对线路有较大的影响,不知道会不会有感应电流,出于安全考虑,先合上中性点地刀,避免发生事故。RE:为什么变压器停送电前要合上中性点地刀?
中性点接地的变压器都是分级绝缘变压器,中性点绝缘水平低,如110kV中性点接地的变压器其中性点绝缘水平很多是按35kV水平考虑。变压器空载合闸是,会产生振荡过电压,如果不将其中性点接地,过电压作用于中性点时会超过其绝缘水平,引起变压器绝缘击穿。因此要么提高变压器中性点绝缘水平(如按60kV设计),要么确保中性点接地良好。