关于低压配电监控系统的讨论

关于低压配电监控系统的讨论 ,其数据需不需要传到dcs或plc ,还是只是传到监控工作站做为监控而已,希望各位朋友,工程师帮小弟解决啊

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:46:11

RE:关于低压配电监控系统的讨论

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:04:21

RE:关于低压配电监控系统的讨论

这个主要看业主的需求。
一般来说dcs是给工艺使用的,除了工艺相关的设备的某些电量(功率或电流、频率)等他们会感兴趣外,电气系统的参数工艺人员是不关心,也很难看懂的。所以一般都不会把电气参数送到dcs.
但如果配电室是无人值守,而且巡检不便, 那么也可以通过dcs来显示, 让值班电工通过DCS了解设备的运行情况。

敌法师 发表于 2012-6-22 20:22:31

RE:关于低压配电监控系统的讨论

一般的做法是做一个模拟屏,在屏上画上配电回路的一次图,开关位置则用指示灯代替,付上电流电压表,不对应指示开关

接入DCS是为了在电脑上查看,其实和模拟屏是一个性质,只是大小和价钱不一样,通常不建议在DCS上安装操作功能

pisen 发表于 2012-6-22 21:40:41

RE:关于低压配电监控系统的讨论

有些数据还是要做到DCS上面的,比如电机的运行状态,做上后,电机跳闸时就发出报警信号,能够及时发现,电机的电流信号能够及时反应工艺生产情况。

收费员 发表于 2012-6-22 22:58:51

RE:关于低压配电监控系统的讨论

这些应该和工艺专业结合后确定。