童年记忆 发表于 2012-6-22 08:38:43

断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

走到异地 发表于 2012-6-22 12:33:13

RE:断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

不知版主提到的“跳跃”现象是在断路器合闸过程中出现的还是下游设备启动时出现的?
下面说一下现场见过的情况。
对于断路器来讲,一般有过流瞬断、过负荷延时断开、失压瞬断功能;这些功能都是通过内部的电气及机械结构实现的,机械结构如发生动作是不会逆转及不会自动恢复的。所以断路器一般不会出现“跳跃”现象。如果在合闸过程中电压不够,由于内部的机械机构不到位,哪就纯粹无法合闸。
对于设备启动用的交流接触器来讲,如果出现电压不足,由于启动时的二次回路已经动作,接触器线圈一直处于供电状态,这时由于线圈供电电压不足,接触器的触头会出现“啪嗒啪嗒”的拍击声,即吸合、断开又吸合又断开的循环。上述现象是不是楼主说的“跳跃”现象。

冰雨 发表于 2012-6-22 16:27:43

RE:断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

当断路器合闸,接入故障线路或设备时,由于保护动作断路器会分闸,如果此时合闸指令未解除,断路器会再次合闸并保护分闸,如此的合-分-合.....过程,称之为跳跃。为防止此故障发生,断路器设置有机械或电气防跳跃装置。同时,电气操作人员要养成操作高压设备点到为止的习惯,避免长期按住合闸按钮不放。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:22:13

RE:断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?

3楼说的很正确,2楼好象没说到根本上.
页: [1]
查看完整版本: 断路器在操作过程中为什么会出现“跳跃”现象?