高新区 发表于 2012-6-22 15:09:31

电压互感器

630’的PT是电站母线PT,610的PT是联络线线路PT(用来同期)。请问630’的PT和610的PT有什么不同,另外那个610的PT为什么不用接击穿保护,难道线路高压侧发生故障不会影响到二次侧。为何选用A、C相就够了,B相不用。在接计量表中(H是接线盒、D是计量表)B600’的熔断器是否要接,N630相是否要接熔断器,这个熔断器一般选多大?叩谢!!!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

誓言 发表于 2012-6-22 19:43:06

RE:电压互感器

610的公共点已经接地了,所以不需再加击穿保护器。对于计量表电压回路装熔断器的问题,一般与供电部门结算的,为了不漏计电量电压回路不装熔断器,而作为内部计量用的,为了保证安全可靠性要装熔断器。


个人见解
页: [1]
查看完整版本: 电压互感器