adflaj 发表于 2012-6-22 08:38:36

电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

永磁直流电机95机座号,电机用在高压开关上输出带动一齿轮。到现场后,发现电机碳刷的电刷线一端脱落,焊锡已经熔了,但另一端电刷线完好;重新焊上后,原脱落的那一端火花很大,据用户反映电刷线没脱落前火花一直较大。弹簧压力是合适的,关键是焊锡一边被熔,另一边却没出现问题。

原因初步考虑是换向器片和电枢错了一片,有没有其他原因?所以拿出来和大家一块讨论、学习一下。希望不吝赐教啊

不着边际 发表于 2012-6-22 10:35:51

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

考慮一下有沒有接地現象,有接的的話也會出現火花大

青春岁月 发表于 2012-6-22 12:33:06

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

<div class="quote">原帖由 付旦 于 2008-8-26 21:28 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
考慮一下有沒有接地現象,有接的的話也會出現火花大

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 14:30:21

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

后端盖温度比较高,电刷部分局部电流大,关键是一边碳刷被磨完,一边完好的情况,我们每台电机都要给人家多送一副电刷。

notebook 发表于 2012-6-22 16:27:36

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ 接地查了,没问题,现在我们把换向器片和铁心槽错了一片的位置,重新做了一台交给用户去试了,暂时麽出现问题

工控人 发表于 2012-6-22 18:24:51

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

有可能是两边碳刷安装不对称,不是相差180度。

hurry 发表于 2012-6-22 20:22:06

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

同意楼上的看法。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:19:21

RE:电机出现了非一般的问题,大虾们帮解决下

肯定温度高,是否下面的结构或安装更容易出现短路?
页: [1]