发电机手动同期并列应具备哪些条件?
发电机手动同期并列应具备哪些条件?RE:发电机手动同期并列应具备哪些条件?
电压,频率,相位RE:发电机手动同期并列应具备哪些条件?
发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。RE:发电机手动同期并列应具备哪些条件?
发电机并列前,将电压和频率尽可能调整到系统的额定值。当然完全相等是不可能的。剩下的问题就是同期合闸了!发电机相位相同即可并列操作了。但这最后一步需要一些经验,合的好对系统的冲击就小。但然不排除新手操作的冲击跳闸...还是有个师傅带带比较好!一般是多人合作,采用工作票制度。RE:发电机手动同期并列应具备哪些条件?
两台发电机并列前,电压,相位和频率都是要考虑的,一般在同期合闸前总是要盯着盘柜上的仪表和保护装置,只要二者的差值在保护设定的整定值范围内,这时手动去按合闸按钮,一般来说成功率比较高,要手疾眼快,电气操作不允许一个操作,有严格的操作票制度,我们以前也进行过同期操作,不能保证百分百的成功率,关键是要快!呵呵!
页:
[1]