康师傅 发表于 2012-6-22 17:45:31

关于感应电问题

我这儿遇到个问题。就是有三台泵,他们的分布时在一条直线上,间隔4米。分别有就地和远方启动,就地启动时每一台都能顺利气动,而且互不影响。但是打到远方后,启动中间的一台其它的两台都跟随启动。启动两边的任何一台都没影响。控制现已经仔细检查过没任何问题。请高人执教,这是什么原因造成的,怎么处理?急急

shirley 发表于 2012-6-22 18:24:36

RE:关于感应电问题

远程控制是如何控制的,是强电还是弱电,如果是强电控制,感应电的可能性不大,可能还出在控制线路上,如果是弱电有这种可能,可以采用屏蔽电缆控制 。

守分安常 发表于 2012-6-22 19:03:41

RE:关于感应电问题

有比较详细的电路图以及安装位置(如距离)才好分析,所提供的信息太少了。

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:42:46

RE:关于感应电问题

远方控制点接线的端子和仪表控制程序的逻辑应该重点检查!

不着边际 发表于 2012-6-22 20:21:51

RE:关于感应电问题

是立柱安装启动盘的吗?换下启动停止按钮,

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:00:56

RE:关于感应电问题

一般的来讲,每台泵用的是单独的控制操作电缆,不会发生内部混线的可能。不知你的控制原理图,只能安装较常规的接法进行分析:
如果交流接触器线圈使用的是380伏电压,指示灯使用的是220伏电压,如果三台泵指示灯用的零线在控制柜内连接后统一与盘内接地进行连接,总接地发生断开或虚接,并且开机运行指示灯又是从控制启动用的自保触点接出的话,当一台泵启动后,另两台泵的启动接触器通过指示灯形成供电回路,有可能吸合启动。
消除上述现象的办法是,1:将虚接的零线压好。2:将指示灯改接至接触器的另外一组常开辅助接点上。

write 发表于 2012-6-22 21:40:01

RE:关于感应电问题

重点检查远方控制点零线接线端子及逻辑点.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 22:19:06

RE:关于感应电问题

我认为和感应没有关系,一定是控制回路或逻辑控制有问题。

伊势丹 发表于 2012-6-22 22:58:11

RE:关于感应电问题

应该是逻辑控制的问题,好好检查一下逻辑线路。如果是220V控制电压,可以考虑在控制点加一个电容。

这个夏天 发表于 2012-6-22 23:37:16

RE:关于感应电问题

学习一下
页: [1]
查看完整版本: 关于感应电问题