机泵变频调速控制变量
请教:分馏塔回流机泵变频调速控制变量应该是流量还是压力?RE:机泵变频调速控制变量
从道理上讲应该是流量,关键看你塔的操作工艺要求是什么,对压力要求高,就以压力作为变量操作。RE:机泵变频调速控制变量
从工艺检测控制来讲,对压力的检测点位较多,各段工艺控制的参数一般为压力;所以分馏塔回流机泵变频调速控制变量应该是是压力。从另一个角度来说,流量的检测涉及到多个参数,检测点位较多,其精度保障及控制的可靠性比较差。RE:机泵变频调速控制变量
分馏塔回流机泵变频调速控制变量应该是流量。一般分馏塔有专门的压控,不会通过回流量来控制压力。RE:机泵变频调速控制变量
根据工艺流程选择,一般在有流体通过时选择流量计作为控制变量。而对于静止的罐类设备则通常选择压力或是液位作为控制变量。