按时发生 发表于 2012-6-22 20:21:48

35kV的厂区配电

厂区的引入电源为35kV,我想问的是35kV变电所的设置为1)两个35/10变压器再有两个10/0.4变压器
2)两个35/0.4变压器
那个好

liion 发表于 2012-6-22 21:39:58

RE:35kV的厂区配电

 要看你厂的负荷性质及分布了,如果有高压电机,当然降到10KV以后再变0.4KV比较好,如果负荷分布的比较开,可先降到10KV,再深入到车间负荷中心建车间变电所再变0.4KV比较好,这样可降低损耗。如查负荷很集中,可以由35KV直变到0.4KV比较好,方便管理。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:58:08

RE:35kV的厂区配电

楼上说的很正确