15kw4极电机线缆
线缆为橡套铜缆穿钢管直埋 基本满负荷调频20赫兹运行。采用3*10可以否?RE:15kw4极电机线缆
足够了,完全可以RE:15kw4极电机线缆
可以的,15kw电流约为30A,10平方的导线负载电流40-50没问题。RE:15kw4极电机线缆
低频下的电流如何考虑呢!是适当加大一些呢?还是不用考虑RE:15kw4极电机线缆
为什么不用铠装电缆RE:15kw4极电机线缆
10mm2 我还真没用过铠装的。弱弱的问一句:10*3铠装的型号?RE:15kw4极电机线缆
不知楼主的变频器带动的是什么类型的机械设备;对于象容积式压缩机等属于线型转矩负载,其负载功率随频率的变化呈线性关系,那么当调频20赫兹运行时其负载转矩只有50赫兹时的2/5,电机电流也相应降低。对于离心式类水泵、风机属于平方转矩负载,当调频20赫兹运行时其负载转矩只有50赫兹时的4/25,基本属于无负载,电机电流也大大小于额定电流。但是如果机械负载为提升机械等恒转矩类型时,当频20赫兹运行时,由于变频器所固有的特性,在频率下降时,其输出电压下降,引起驱动电机的输出转矩下降,如电机的输出转矩低于提升机械的负载转矩时,电机出现堵转。变频器保护动作。
总的来说,当变频器根据驱动电机进行选择后,在运行过程中其输出电流不会(或长时间)超出电机的额定电流。变频器本身具备保护下游设备的功能。所以按照电机容量选择的电缆能够满足要求。
RE:15kw4极电机线缆
15kw的电机额定电流大约30A,足够了RE:15kw4极电机线缆
15KW电机电流在30A左右,3*10电缆电流可承受40-50A,所以足够了!