adflaj 发表于 2012-6-22 15:09:03

无功补偿运行状况存在问题分析

上级为110kv/10kv总降变与下级两个10kv高压配电室相距1km,两配电室每段母线上分别设置有非分段式静态电容补偿装置一套(共四套:1800kvar和2400kvar各两座),补偿装置保护为电容器微机综合保护器(过电压保护设计为1.1Ue)。因现现在有功负荷较小,补偿容量较大补偿装置投不上去(过补偿过电压造成)。现在将过电压保护整定值整定为1.15Ue,电容器能投上去后功率因数为0.99,母线电压为10.5KV多一点(现场电子计量表显示数值,0.5级精度),有时还会出现因负荷变化电容器控制柜跳闸的情况。请各位专家帮助分析一下:这种运行方式合适吗?有何危害?谢谢!

内芯里 发表于 2012-6-22 19:42:38

RE:无功补偿运行状况存在问题分析

个人认为;首先要检查一下在投运前的功率因数多大(好象电力部门规定的是0.95吧),如果不是很低的话,就没有必要投,因为投了以后从经济角度讲反而不经济。同时电压整定值调高以后对电容器的运行也存在影响。电容器能投上去功率因数0.99是超前还是滞后,是否可以考虑只投一套电容器。