工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
婚礼
发表于 2012-6-22 20:21:39
为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
安师大
发表于 2012-6-22 22:18:54
RE:为什么有的过流保护要加装低电压闭锁?
对于较大容量的变压器,二次侧过流保护按一般规律整定后往往保护灵敏度不足。为提高灵敏度,在保护启动环节加入低电压闭锁环节。低电压继电器按照0.9-0.7Ue整定,只有当过流的同时伴随低电压出现保护才动作。这样可以降低过流保护定值。这就是所谓的低电压闭锁。
实际应用较多的是复合电压电压闭锁,即加入负序电压启动环节。