明天的明天 发表于 2012-6-22 13:50:45

关于配电室的几个问题

1、公司有台变压器内部没有防雷保护。是否必要,是不是有了外部保护就不用内部保护了。
2、气体继电器是否必要装设。
3、化工企业的三相五线制的必要性。
4、中性点偏移的实例和解决办法。
5、脱扣器长时间没有维护,坏了怎么办,会不会发生危险。

不着边际 发表于 2012-6-22 15:08:55

RE:关于配电室的几个问题


[*]变压器一般在高压进线侧都要安装避雷器的,以氧化锌的为多。
[*]瓦斯气体继电器,是根据变压器的容量来决定是否要安装的,以前要求在400KVA以上要装。
[*]三相五线制是为了更安全的用电,把保护零线与工作零线分开,以前一直都是采用的三相四线制,但现在大力提昌三相五线制。
[*]中性点偏移,如在三相的照明回路中,当零线断线时,由于三相负载不对称,有的灯泡亮一点有的暗一点,量零线上带电。 解决的办法:零线按要求要有一定的截面积,零线上不得装保险和开关,采用零线的重复接地等。坏了必须维修,但一般没有这个技术力量,可叫厂家帮助,或更换开关。如果是不修的话,将造成开关无法动作,造成事故扩大。

内芯里 发表于 2012-6-22 16:27:05

RE:关于配电室的几个问题

2楼说的已经可以了,我想在进一步了解下。
400KVA以上要装。有没有标准啊,传个
偏移问题,可否给个教材参考

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:45:15

RE:关于配电室的几个问题

同意2楼的

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 19:03:25

RE:关于配电室的几个问题

2楼说得很好。

shirley 发表于 2012-6-22 20:21:35

RE:关于配电室的几个问题

支持2楼的

工控人 发表于 2012-6-22 21:39:45

RE:关于配电室的几个问题

那么无论变压器的容量是多大,都需要在高压侧和低压侧装避雷装置

誓言 发表于 2012-6-22 22:57:55

RE:关于配电室的几个问题

避雷器的作用是过电压保护(雷击过电压,操作过电压等),与变压器的容量没关系