继电保护的基本原理

继电保护的基本原理
继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。利用基本电气参数的区别发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护。
(1)过电流保护:反映电流的增大而动作,
(2)低电压保护:反应于电压的降低而动作。
(3)距离保护(或低阻抗保护):反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作
2、利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差别。D双侧电源网络。规定电流的正方向是从母线流向线路。正常运行和线路AB外部故障时,A-B两侧电流的大小相等相位相差180°;当线路AB内部短路时,A-B两侧电流一般大小不相等,相位相等,从而可以利用两侧电流相位或功率方向的差别可以构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护,相差高频保护、方向高频保护等。
3、对称分量是否出现电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置都具有良好的选择性和灵敏性。.
4、反应非电气量的保护反应变压器油箱内部故障时所产生的气体而构成瓦斯保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。.对称分量是否出现,电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置都具有良好的选择性和灵敏性。 反应非电气量的保护 反应变压器油箱内部故障时所产生的气体而构成瓦斯保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。