不说再见 发表于 2012-6-22 19:03:15

复合电压闭锁记忆过电流保护

复合电压闭锁记忆过电流保护电压记忆过流保护就是复合电压闭锁记忆过电流保护,作为发电机内部短路故障和区外短路故障的后备保护。当发电机励磁采用自并励系统时,由于励磁变接在发电机出口,当外部发生短路故障而主保护拒动时,按理正常后备保护应动作,可由于短路故障造成发电机出口电压降低,引起励磁变的输出减少,造成发电机励磁电流减少,进而使发电机定子电流减少,不能维持短路电流,从而使保护返回,造成后备保护也拒动。为此在复合电压闭锁过电流保护中设计了记忆过流功能,使保护装置能记忆故障初的短路电流而忽略以后的电流

liion 发表于 2012-6-22 21:39:35

RE:复合电压闭锁记忆过电流保护

复合电压闭锁是电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件都不动作。