童年记忆 发表于 2012-6-22 16:26:52

接零与接地

接零与接地工作接地是在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地,请问与工作接零有什么区别?. `; u7 Cv( W4 c0 v
保护接地是为了防止电气设备的外壳、杆塔的金属部分由于绝缘损坏有可能带电而设置的接地请问与保护接零有什么区别?请大家比较通俗的解释一下,非常感谢!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:45:02

RE:接零与接地

1、中性点接地:是指变压器的中性点直接与大地相连。
而工作零线是从变压器的中性点引出的导线。
2、工作接零就是为了工作的需要,把用电设备的零线与工作零线连接起来,叫工作接零。
3|、保护接地是把用电设备的外壳与保护地线连接起来。
4、保护接零的作用是把用电设备的外壳与工作零线连接起来。
保护接地、保护接零的作用都是在设备出现漏电时,使开关跳闸。

工控人 发表于 2012-6-22 19:03:12

RE:接零与接地

(1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。
中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。
(2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。
(3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。
(4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:21:22

RE:接零与接地

对于低压接地系统,接零与接地是一回事,因为都是与大地连接。

不着边际 发表于 2012-6-22 21:39:32

RE:接零与接地

对于接地和接零的区别具体可以参考国际电工委员会(IEC)规定的标准。按IEC规定,低压 配电接地,接零系统分有IT、TT、TN三种基本形式:在TN形式中又分有TN—C、TN—S 和TN—C—S三种派生形式。限于篇幅,简单介绍其中两种。
TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。是小接地电流系统。在接地时,其余两相对地电压变大,介于220 一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是 IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。
TN—C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很 小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但 PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。这一 系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来 设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。

liion 发表于 2012-6-22 22:57:42

RE:接零与接地

明白了怎么回事,多谢了
页: [1]