欢喜缘 发表于 2012-6-21 11:47:11

错拉隔离开关应如何处理?

错拉隔离开关应如何处理?

敌法师 发表于 2012-6-21 16:20:46

RE:错拉隔离开关应如何处理?

在拉开的瞬间,如果弧光很大,立刻将其合上,如果已经拉开可,就不要动了,要请示调度进行合理的补救,基本上如果没有短路,问题不会太大,当带大负荷时,就会发生大范围弧光短路,后果应该比较严重。

hurry 发表于 2012-6-21 20:54:21

RE:错拉隔离开关应如何处理?

要严格执行操作规程啊

伊势丹 发表于 2012-6-22 01:27:56

RE:错拉隔离开关应如何处理?

一把拉到底,速度越快越好,剩下的就看你的运气了。

工控人 发表于 2012-6-22 06:01:31

RE:错拉隔离开关应如何处理?

在合闸时一定切断下端所有负荷,隔离开关是不允许带负荷分合的

黄昏了 发表于 2012-6-22 10:35:06

RE:错拉隔离开关应如何处理?

错拉隔离开关要视情况而定,如果切断的空载线路或变压器,通常造成设备的损坏不会很严重,这时候应利用最近的断路器操作隔离故障点,应作一般性的检查处理后在恢复;如果是错拉了带负载的线路或变压器,对开关往往会应为严重的拉弧早成设备的严重损坏甚至是人身伤害。此时的处理也应用最近的断路器切断故障部分,进行修复后在投运。当然所有操作应在值长的统一指挥下进行,涉及外电网的应在第一时间汇报电网调度处理。
不过电气操作的要点在于要熟悉系统、严格执行安全操作规程!

走到异地 发表于 2012-6-22 15:08:41

RE:错拉隔离开关应如何处理?

隔离开关不具备开断能力,不允许带电操作,必须按照操作规程进行操作,否则将会对隔离开关造成损害!

notebook 发表于 2012-6-22 19:42:16

RE:错拉隔离开关应如何处理?

来开了也就开了 ,即使错了也千万别合上了,否者倒霉的可是自己呢
一炮下来,把自己给烫伤了,很疼的
在看看拉掉的负荷是什么负荷,重要与否
然后在进行处理