白雪公主 发表于 2012-6-20 17:32:41

用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?不知道规范上有没有写

伊势丹 发表于 2012-6-20 21:27:11

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

在直击雷范围内用70sqmm的吧

liion 发表于 2012-6-21 01:21:41

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

用6平方的就可以

乖乖女 发表于 2012-6-21 05:16:11

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

按GB50257-96规定,不低于4平方即可!!!!!

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

write 发表于 2012-6-21 09:10:41

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

我们用的是25

守分安常 发表于 2012-6-21 13:05:11

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

一、就象《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002规定:
12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

二、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2002规定:
8.2.6燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。

三、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线最小允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然易燃易爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于易燃易爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2;

四、在石化行业,由于静电对液化石油气的使用安全构成危害,由于规范和施工图中只提出原则性要求,故有赖于施工监理和安全人员全面考虑以下问题,避免留下安全隐患。
  (1)考虑选用的泵排量与管道是否相配,管道内流体流速应小于3m/s,推荐的经济流速为 0.8~1.4m/s。
  (2)检查贮罐内部结构,液相管应伸到贮罐底部,避免流体高速流入与气相接触的装液方式 ,贮罐内宜设置扶梯或金属栏杆,以便消散积聚的静电荷。
  (3)管道系统中应保证每个法兰、螺纹接头之间的跨接电阻不大于0.03欧姆,一般均跨接铜 片,卸车软管两端则用截面大于6mm2的铜线连接,贮罐、泵和压缩机均应接地。
  (4)地面应采用导电率高不产生火花的专用水泥敷设,不允许垫橡胶板等绝缘材料。

http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=98821

这个夏天 发表于 2012-6-21 16:59:41

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

我们采用的是1*10平方的铜芯电缆,有的设计要求25平方,具体规范不太清楚

shirley 发表于 2012-6-21 20:54:11

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

SH3097-2000石油化工静电接地设计规范:3.5.1
6mm2铜芯软绞线或软铜编织线.

小空分 发表于 2012-6-22 00:48:41

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

HG/T20675-1990化工企业静电接地设计规范:
2.5.5不小于2.5mm2多股铜芯绝缘电线.

安师大 发表于 2012-6-22 04:43:11

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=6555海川化工论坛_GB50257-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
按GB50257-96规定,不低于4平方即可!!!!!
这个是电器方面的!
与静电没有关系