阿凡达 发表于 2012-6-21 11:46:45

变频电机的最低转数?

一台电机,不管其是几极或者转数是多少,经过变频器变频后其最低转数有什么要求?或者说跟原电机转数成多少比例的关系?转数太低会影响电机风扇的散热,这个最低转数有何要求。
这个问题我在动设备交流区已经提过,但大家的回答一般带着设备系统,现在我想问的是,不考虑所带设备的任何情况,普通50HZ电机经过变频后,其最低转数有何限制要求,请大家看清我所想要的回答,谢谢!

running 发表于 2012-6-21 16:20:20

RE:变频电机的最低转数?

我试过20hz没什么问题,电机有点发热,主要还是要看负载的情况

冰雨 发表于 2012-6-21 20:53:55

RE:变频电机的最低转数?

明白楼主的意思了。你是用变频器控制非变频电机。害怕在低频段由于电机风机转速过低造成电机过热问题。所以想对电机的最低转速(其实就是变频器的最低频率)设定一个限制。是这样么?
非变频电机如果是短期在低频段运行电机不会出问题,具体能运行到多低,多长时间,根据每台电机的制造工艺和电机状况是不同的。
如果楼主想让电机运行在很低的频率下,建议还是采用变频电机比较好。或者把非变频电机的风机电源单独接入,(需要自己动手改造一下,不是很难,呵呵)。

notebook 发表于 2012-6-22 01:27:30

RE:变频电机的最低转数?

一般低限为20HZ

俺弄吃 发表于 2012-6-22 06:01:05

RE:变频电机的最低转数?

另外再补充一个问题:50HZ的电机能否在60HZ的频率下使用,如果可以,那么接下来的问题与上面的问题恰巧相反:50HZ的电机最高能用到多少频率?希望懂行的朋友特别是电机制造厂家的朋友参与讨论。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 10:34:40

RE:变频电机的最低转数?

不论变频在高频、低频范围都有和电机拖动的机械设备的机械特性曲线配合才会有最低频率范围和最高频率范围的值。

走到异地 发表于 2012-6-22 15:08:15

RE:变频电机的最低转数?

最低20HZ

工控人 发表于 2012-6-22 19:41:50

RE:变频电机的最低转数?

这得看负载类型,比如离心式鼓风机等属平方转矩类型,往复式压缩机等属线型转矩,还有冲击类载荷等等;对于线型转矩类型,最低频率可设置为20HZ;对于平方转矩类型在5HZ都可以。
页: [1]