苹果族 发表于 2012-6-22 15:08:13

高压开关柜隔离问题

请教XGN系列的高压开关柜是否需要上下隔离,仅要上隔离可以吗?

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:26:23

RE:高压开关柜隔离问题

一般说高压开关柜都是上下隔开的,便于动力和控制线缆的布置!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:44:33

RE:高压开关柜隔离问题

高压和低压部分是分开的。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:02:43

RE:高压开关柜隔离问题

楼主说的是高压开关柜的上下隔离开关吧,简称隔离了。变压器柜需要上下隔离,一般电动机柜仅需上隔离,主要是从安全角度考虑的。

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:20:53

RE:高压开关柜隔离问题

高压开关柜一般由三部分组成,一、进线室;二、开关室;三、出线室。为了保证安全,三个室都是由铁板隔开的,是互相独立的而且为了保证安全,有的还加装了程序锁或电磁锁。

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:39:03

RE:高压开关柜隔离问题

高压柜隔离开关的设置主要为开关设备的检修更换切断电源,应根据系统组成确定。一般上端连接主母线需要设置,下端因为是馈出回路系统不明(可能由电源反馈)也需设置。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:57:13

RE:高压开关柜隔离问题

隔离开关吧,简称隔离了