沃尔什 发表于 2012-6-22 11:13:39

接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?

引入工业与民用电力装置的接地设计规范:
第4.2.2条 中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。

请问各位高工,在TN-S供电方式时,这里的零线单指N线,或是PE线,还是N线与PE线都需要重复接地?
另外,若是N线,那么对电路中的漏电保护器会不会带来误动作?
先谢谢各位解答了!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 14:29:04

RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?

规范所说为TN-C系统,和TN-S不一样.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:44:29

RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?

在TN-S供电系统,按我理解是PE线重复接地,请大家多指点啊!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:59:54

RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?

PE线是专用接地线