接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?
引入工业与民用电力装置的接地设计规范:第4.2.2条 中性点直接接地的低压电力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。
请问各位高工,在TN-S供电方式时,这里的零线单指N线,或是PE线,还是N线与PE线都需要重复接地?
另外,若是N线,那么对电路中的漏电保护器会不会带来误动作?
先谢谢各位解答了!
RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?
规范所说为TN-C系统,和TN-S不一样.RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?
在TN-S供电系统,按我理解是PE线重复接地,请大家多指点啊!RE:接地设计规范:重复接地的零线是如何定义?
PE线是专用接地线