红红火火 发表于 2012-6-22 10:34:09

关于电压互感器二次绕组接地.

关于电压互感器二次绕组接地.请问220kV母线PT 的二次侧中性点究竟该怎样接地呢,是否测量\计度等只给一个装置用的二次绕组中性点是在配电装置就地接地? 用于保护的呢?我看有的图纸,二次绕组侧中性点是在就地设击穿保险接地,而没有直接接地.而根据规程,PT二次侧中性点是必须要有一点接地的吧,象这种在就地设击穿保险接地后,是不是在控制室的某装置,例如PT并列装置,或是生成的中性点电压小母线,某个隐蔽的地方直接接地了?

notebook 发表于 2012-6-22 15:07:44

RE:关于电压互感器二次绕组接地.

这个问题我没有接触过,也先想了解一下!

running 发表于 2012-6-22 19:41:19

RE:关于电压互感器二次绕组接地.

反措:
公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30