工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 电动执行器的模板烧坏
pk1234
发表于 2012-6-22 17:43:42
电动执行器的模板烧坏
本公司的一条新线正在试车,可在试车的过程中,电动执行器的模板大量烧坏,估计买的是假货,很被动。
谁能谈谈国内那里才能买到好货?
安师大
发表于 2012-6-22 20:59:07
RE:电动执行器的模板烧坏
电动调节阀的模板烧坏是经常发生的,国内的做工太差!
我厂的做法是:不用阀自带的模板,将阀位取到DCS系统,电机正反转由DCS系统控制,在DCS系统上做一个位置比例控制算法,由DCS系统控制阀的开度。
彻底解决问提,还减少了AO点的数量!
现在我厂订电动调节阀时,只要求有阀位输出就可以啦!