按照设计规范要求,石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差是多少?0.30米?RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
没有明确要求,由建筑专业确定,但低于室外地坪应有防紧水措施RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范:5.4.7配电装置室的地坪标高设置应符合下列要求:
a.当地下水位较高时,电缆沟底不宜低于地下水位;
b.当不受地下水位限制时,宜较室外地坪提高300mm以上;
c.当于爆炸危险区域相邻且其在附加二区内时,宜较室外地坪提高600mm以上.
RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
一般要根据现场的实际情况确定RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
<div class="quote">原帖由 hyx510617 于 2008-10-28 08:51 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />SH3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范:
5.4.7配电装置室的地坪标高设置应符合下列要求:
a.当地下水位较高时,电缆沟底不宜低于地下水位;
b.当不受地下水位限制时,宜较室外地坪提高300mm以上;
c. ...
RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92第2.5.7条对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室内地面,应高出室外地面0.6米。
RE:石化工厂内配电室地面与室外地坪的高差
3楼和6楼的回答应该可以说是最标准的说法了,学习了!