温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
大家看看是什么原因造成的?RE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
温控器的输出有很多类型,不知你说的是开关量还是模拟量的,温控器的温度设定值是多少/RE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
我的温控器是开关量的,温度设定在80°CRE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
温控器灯亮,没有电压可能是继电器坏了。RE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
温控器也输出ON,就是没有导通点,也听得见继电器的动作声音,估计是继电器的触点坏了。RE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
把输出线路脱开,用万用表的蜂鸣档测一下继电器吸合和端开时的通断情况,就可以判断是不是继电器触点坏了RE:温控器的灯正常亮着,但是没有输出电压
谢谢楼上的指点,我已经侧过了,现正在采购新的光控器。
页:
[1]