拉丁教父 发表于 2012-6-22 13:48:34

三相四线制电能表电压回路的N线必须接零

三相四线计量装置运用比较广泛,特别是在380/220V的低压系统用的最多,其电压回路的零线必须接入,否则将造成计量误差,记得曾经在一次小水电站普查中发现其电压回路N线运行以来一直未接地,当时进行过检验,计量误差非常大,且是负误差,好在是对方上网,否则吃亏的是供电局。

下面顺便说说N线不接零线的误差来源:

1、在系统完全对称,负荷也对称情况下,此时接零与否均不会造成计量误差。

2、但实际运行过程中,完全的对称是不可能的,负荷也不可能绝对的对称,如果N相不接零线,对地存在零序电压U0,同时负载的不对称产生零序电流3I0,-(U0×3I0×二者之间夹角的余弦值)/P总就是计量误差。

3UO=UA UB UC,3I0=IA IB IC (均是向量的合成),如果在平时现场检验时,如果发现N相未接地,可以测量N相对零线的电压和三相电流合成值之间的相位,并测量出幅值的大小,就可以计算计量误差了。

所以,三相四线的电压回路N相必须接零线,原因就在于此。

低压表的相序当然应按照正相序接入,因为电能表的设计和检定均是在正相序条件下进行的,如果不按照正相序条件接线,会带来附加计量误差。

乖乖女 发表于 2012-6-22 16:24:54

RE:三相四线制电能表电压回路的N线必须接零

学习了还行有点用

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:01:14

RE:三相四线制电能表电压回路的N线必须接零

听起来有道理

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:37:34

RE:三相四线制电能表电压回路的N线必须接零

在系统完全对称,负荷也对称情况下,此时接零与否均不会造成计量误差.可用三想三线表.
在有单相用电的系统中三相是不可能对称的..一定要接N 的