有关电气柜零线的问题
控制柜输出A、B、C三个火线和一个零线,分别控制三组灯,可是期间零线中间断掉了,测量灯口电压分别为36V 、386V、403V,恢复零线后电压正常,这是为什么?这样的电压能点亮灯组吗?电压异常的原理是什么RE:有关电气柜零线的问题
导致电压不均衡的原因是三相负载不均衡,零线断后中性点电位偏移。RE:有关电气柜零线的问题
2楼的解释基本就这样了。RE:有关电气柜零线的问题
电压过高或过低,灯组均无法正常工作。RE:有关电气柜零线的问题
零线断掉后,相当于A、B、C的基准低压没有了,他们之间产生回路。即线电压380V,由于零线断点位置不同和负载不同,你测的电压只是该负载的压降,可已高于380V也可以低于380V。而高于380V对设备危害是很大的。这也是要求重复接地的原因,主要能钳住220V电位RE:有关电气柜零线的问题
这样的情况灯还是会亮的,只是三盏灯亮度不同,电压较高测的灯回很快烧坏,这样就是三项负载不均衡造成的如果线路上只有这三盏灯情况也基本差不多,因为每盏灯的电阻还是有一定的差别的,
三相四线制供电系统零线断路对电网的危害是很大的,
但如果负载是三项电动机的话,电机运行的没有问题的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:有关电气柜零线的问题
对于三相不平衡系统,断零故障危害很大RE:有关电气柜零线的问题
三相负载不平衡,这样对电气设备危害很大。RE:有关电气柜零线的问题
同意6楼说法RE:有关电气柜零线的问题
应该三相不平衡造成的,这样运行相对用电量浪费了一部分。