勇敢去追 发表于 2012-6-22 10:32:55

高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

冰雨 发表于 2012-6-22 12:30:10

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

下面进风,上面出风,出风一般是风扇。

走到异地 发表于 2012-6-22 14:27:25

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

高压室要求不可开启的窗户
请教下,如果加风机,如何防止雨水由风口进入?
大家是怎么设计的?

私聊啊 发表于 2012-6-22 16:24:40

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

上下留口

hurry 发表于 2012-6-22 18:21:55

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

门上下部及窗设通风百叶带保护网,室外门及窗均设雨棚。

安师大 发表于 2012-6-22 20:19:10

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

下面进风,上面出风,出风一般是轴流风机。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:16:25

RE:高压配电室内通风想采取自然通风,如何留窗户?

谢谢大家,用轴流风机能算作自然通风吗?是否高压配电室的通风必须用轴流风机?
页: [1]