bdsds 发表于 2012-6-22 04:41:03

电气电缆防护套管如何设置

各位同仁,电气电缆防护套管如何设置?

冰雨 发表于 2012-6-22 07:56:28

RE:电气电缆防护套管如何设置

如果是铠装电缆,一般都在绿化带内直埋敷设,过马路时穿镀锌钢管保护
不是铠装电缆的,一般在绿化带下都穿PVC管或者PE管,过马路时也穿镀锌钢管保护
还有走电缆沟敷设的
走电缆沟体敷设的

俺弄吃 发表于 2012-6-22 11:11:53

RE:电气电缆防护套管如何设置

电缆桥架,饶性管

shirley 发表于 2012-6-22 14:27:18

RE:电气电缆防护套管如何设置

我也很关心,我的电厂里有大量电缆防护用热缩护套开裂,不知如何处理http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

pisen 发表于 2012-6-22 17:42:43

RE:电气电缆防护套管如何设置

热缩导管开裂后要及时更换新的,避免漏电,现在有高压冷缩电缆头,耐久性能要优于热缩电缆头。

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:58:08

RE:电气电缆防护套管如何设置

更换工作量巨大,必须拆线,有没有不影响运行的方法?用什么东西包裹一下?
对这个问题,有没有具体的标准或规范?
谢谢!