爱疯4 发表于 2012-6-20 03:49:45

请问90KW的电机需要配多大的电缆

90KW的普通三相异步电机, 4极对数, 工作场合还算稳定, 50个平方的铜芯电缆是否够了?

守分安常 发表于 2012-6-20 08:23:20

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50个平方的铜芯应该够用的,因电机的启动电流较大建议再选大点如70、90平的。但准确的选择截面应该要提供功率、额定电流、额定电压、启动电流、穿管方式等参数,如果不考虑你的电压损耗、电缆的机械强度等按发热选择电缆,首先按选择的电缆查表得到电缆在一定工作温度下的载流量,看载流量是否大于额定电流,如大于额定电流则可以选用。

notebook 发表于 2012-6-20 12:56:55

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50mm2好像有点小,最小应该选择70平方,或者95平方的。个人意见仅供参考

不着边际 发表于 2012-6-20 17:30:30

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50个平方应该可以,但最好选70

write 发表于 2012-6-20 22:04:05

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

要看你是选择什么的样的敷设方式,线路的长度,及相关条件等
一般的选择70的也就足够了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

忧伤世界 发表于 2012-6-21 02:37:40

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50的载流量小了点,用70的如果路径不远选用没问题,如果路径远选用95的就比较经济了

俺弄吃 发表于 2012-6-21 07:11:15

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

首先看你敷设的距离远不远,一般我们按着经验选择95的比较合适,如果你的距离比较远,电压损失比较大那就还得加大些!你不防按着你的敷设距离按着选择的电缆来校验一下!看合不合适.

hurry 发表于 2012-6-21 11:44:50

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50的载流量小了,用70的如果路径不远选用没问题,如果路径远选用95的就比较经济了,
经验值 (4级)    电动机功率*2=电动机工作电流
(不考虑地埋散热问题)电缆的平方*3=电缆的工作电流

敌法师 发表于 2012-6-21 16:18:25

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

90KW的普通三相异步电机, 额定电流约180A,可查电缆载流量表,选取电缆截面。如果线路较长,做一下电压降校验

私聊啊 发表于 2012-6-21 20:52:00

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

90KW的普通三相异步电机, 额定电流约180A,可查电缆载流量表,选取电缆截面(所选电缆载流量还应该与电机主回路开关匹配)。如果线路较长,做一下电压降校验
页: [1] 2