请问这是火线漏电造成的吗?
今天我们厂有根7芯线,有两根电源线,其中3根没有用的线,用万用表量有110V电压,是否是电源火线漏电呢,感应其他几根线带电呢?RE:请问这是火线漏电造成的吗?
应该是感应电RE:请问这是火线漏电造成的吗?
感应电压,可能线路与高压线比较近.我以前在电厂的时候遇到过.我们是控制柜里有根没用的线,结果测了一下就100多V,肯定是感应电压!拿个灯泡接在两根线上就不亮!RE:请问这是火线漏电造成的吗?
感应电压RE:请问这是火线漏电造成的吗?
昨天把那个怀疑绝缘有问题漏电的电源火线甩了,这家伙太坏了,估计就是他把其他6根线都感应上电压了。7根线中有两根接阀门执行器的正反转220V的电,通过继电器给电,昨天甩掉那根电源火线后,执行器运行正常。才发现开关量调节的执行器用不着火线了,有根电源零线就行了。220V线如果绝缘坏了就会感应其他芯带电是吧?RE:请问这是火线漏电造成的吗?
我以前在厂的时候遇到过.控制柜里有根运行的动力线3 1的,电动机保护不工作,在电动机侧用电笔检查三根电源线都亮,用万用表测,两根390V一根100多V,接个长线到电源侧检查,100多V,的那根线是断。感应电压,空线与电源线太近.