造成电机跳闸的原因都有哪些?
我单位一台水泵(11KW),最近电机总是跳闸,泵部分解体没有发现问题,工艺检查正常,电机空试也正常,但开起来不长时间还跳(超电流),请各路高手指点一下到底是什么原因?本人对电气方面知识不太熟悉,有没有可能是电气方面原因造成的啊?RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
是不是三相不平衡呢RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
看看定值是多少,是不是定值不合适,或者电机过载RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
首先要确定是热继电器跳闸还是空开跳闸;再测量一下三相电流,是否平衡,每项电流多大,是否合理;
RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
三相不平衡\负荷超载\轴承损坏RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
仔细检查跳闸电流,是否超负荷,如果确实超,问题应该在水泵上。RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
我也遇到过此类问题,电机的选型和泵的功率不匹配造成的,关键可能是泵的负荷超过标准。RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
首先看看是不是 超负荷再查 保护电路
最后 是看电路有无电压波动
RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
可能是过流http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?
谢谢大家的指教。有些问题我再说明一下:
1、工艺方面,负荷没有任何变化,而且这台泵运行了十几年都很正常,只是最近才出现这种现象;
2、机械部分,泵型号为65Y100B,结构很简单,解体检修没发现问题,即使如此我们还是对叶轮进行了切削处理;
3、将它与备用泵电机进行对调,备用泵电机安装到此位置后启动也跳。
4、电机跳闸为继电器跳,三相平衡没问题,空载电流正常。
没病不死人,但到底病在哪里呢?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/