苹果族 发表于 2012-6-21 09:08:09

造成电机跳闸的原因都有哪些?

我单位一台水泵(11KW),最近电机总是跳闸,泵部分解体没有发现问题,工艺检查正常,电机空试也正常,但开起来不长时间还跳(超电流),请各路高手指点一下到底是什么原因?本人对电气方面知识不太熟悉,有没有可能是电气方面原因造成的啊?

乖乖女 发表于 2012-6-21 12:23:34

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

是不是三相不平衡呢

hurry 发表于 2012-6-21 15:38:59

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

看看定值是多少,是不是定值不合适,或者电机过载

敌法师 发表于 2012-6-21 18:54:24

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

首先要确定是热继电器跳闸还是空开跳闸;
再测量一下三相电流,是否平衡,每项电流多大,是否合理;

安师大 发表于 2012-6-21 22:09:49

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

三相不平衡\负荷超载\轴承损坏

running 发表于 2012-6-22 01:25:14

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

仔细检查跳闸电流,是否超负荷,如果确实超,问题应该在水泵上。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 04:40:39

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

我也遇到过此类问题,电机的选型和泵的功率不匹配造成的,关键可能是泵的负荷超过标准。

工控人 发表于 2012-6-22 07:56:04

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

首先看看是不是 超负荷
再查 保护电路
最后 是看电路有无电压波动

write 发表于 2012-6-22 11:11:29

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

可能是过流http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

这个夏天 发表于 2012-6-22 14:26:54

RE:造成电机跳闸的原因都有哪些?

谢谢大家的指教。
有些问题我再说明一下:
1、工艺方面,负荷没有任何变化,而且这台泵运行了十几年都很正常,只是最近才出现这种现象;
2、机械部分,泵型号为65Y100B,结构很简单,解体检修没发现问题,即使如此我们还是对叶轮进行了切削处理;
3、将它与备用泵电机进行对调,备用泵电机安装到此位置后启动也跳。
4、电机跳闸为继电器跳,三相平衡没问题,空载电流正常。

没病不死人,但到底病在哪里呢?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/