白矾 发表于 2012-6-22 14:26:46

315KW电机用高压还是低压更合理??

我公司现在准备上几台风机,电机功率都在315-355KW之间,设计上为我们考虑的是6KV高压电机加变频器,但我们的高压又只有10KV,不想在加变压器,想用低压(380V)电机加变频器,可是咨询很多厂家的电机,都要定做,在此想请教大家,用哪种方式更合理、经济、适用???

running 发表于 2012-6-22 15:05:51

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

为什么不直接考虑采用10KV高压电机了?

notebook 发表于 2012-6-22 15:44:56

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

和设计院商量采用10KV电压的电机,不用高压变频控制,采用液体柜来调速,这个方案已经用了好多年。
你们可以让设计院做个方案比较一下,那个成本高

黄昏了 发表于 2012-6-22 16:24:01

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

建议采用10KV电压的电机,但使用高压变频控制成本很高,可采用其它调速方式。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 17:03:06

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

315-355KW不大不小,可以用低压+液力偶合调速投资较低,运行费用稍高。如是重要负荷稳定性更好应可得到补偿。

收费员 发表于 2012-6-22 17:42:11

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

前提:是否贵公司只有这么一台风机?如果从工艺上考虑可以换成两台或者三台小的风机可以的话,为什么不考虑换成3台小的风机呢??我们公司也曾经有一台大风机,为了安装和使用好他费了很多工夫,其结果还是不理想。一旦出毛病整个系统瘫痪,但是如果是三台的话,坏一台,也不过减少产量而已。。。

私聊啊 发表于 2012-6-22 18:21:16

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

我们这里已经是两台了,一用一备,不过还是谢谢大家的参与

小空分 发表于 2012-6-22 19:00:21

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

如果考虑变频调速,优选低压

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:39:26

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

如果负载是风机,我建议你釆用10kv加髙压高压变频器,虽然高压变频控制成本高,但节能效果不错,一般风机节能空间在30%`--40%,投资成本一般5年左右收回,且对运行工艺控制十分方便,

内芯里 发表于 2012-6-22 20:18:31

RE:315KW电机用高压还是低压更合理??

你需要提供更多信息,系统考虑才能的出好的建议.比如你低压变压器目前的配置\负荷分布情况等等,让设计院考虑可能更系统.