315KW电机用高压还是低压更合理??
我公司现在准备上几台风机,电机功率都在315-355KW之间,设计上为我们考虑的是6KV高压电机加变频器,但我们的高压又只有10KV,不想在加变压器,想用低压(380V)电机加变频器,可是咨询很多厂家的电机,都要定做,在此想请教大家,用哪种方式更合理、经济、适用???RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
为什么不直接考虑采用10KV高压电机了?RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
和设计院商量采用10KV电压的电机,不用高压变频控制,采用液体柜来调速,这个方案已经用了好多年。你们可以让设计院做个方案比较一下,那个成本高
RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
建议采用10KV电压的电机,但使用高压变频控制成本很高,可采用其它调速方式。RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
315-355KW不大不小,可以用低压+液力偶合调速投资较低,运行费用稍高。如是重要负荷稳定性更好应可得到补偿。RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
前提:是否贵公司只有这么一台风机?如果从工艺上考虑可以换成两台或者三台小的风机可以的话,为什么不考虑换成3台小的风机呢??我们公司也曾经有一台大风机,为了安装和使用好他费了很多工夫,其结果还是不理想。一旦出毛病整个系统瘫痪,但是如果是三台的话,坏一台,也不过减少产量而已。。。RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
我们这里已经是两台了,一用一备,不过还是谢谢大家的参与RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
如果考虑变频调速,优选低压RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
如果负载是风机,我建议你釆用10kv加髙压高压变频器,虽然高压变频控制成本高,但节能效果不错,一般风机节能空间在30%`--40%,投资成本一般5年左右收回,且对运行工艺控制十分方便,RE:315KW电机用高压还是低压更合理??
你需要提供更多信息,系统考虑才能的出好的建议.比如你低压变压器目前的配置\负荷分布情况等等,让设计院考虑可能更系统.