adflaj 发表于 2012-6-22 17:42:03

大家谈谈两头查线好吗?

在设备接线中,经常会碰到很多电机设备同时铺线(比如由车间配电室到现场装置处),因为施工原因肯定很多线散乱了,也就是说配电室那头的线到了现场装置处不知道是哪一根了,请大家谈谈有什么好的办法能迅速的准确的将这些线给查找对应起来?

走到异地 发表于 2012-6-22 19:00:13

RE:大家谈谈两头查线好吗?

施工时,电缆线均作标识,方便接线。如果未作标示,可在配电室校线:将现场电缆某两芯线短接。

shirley 发表于 2012-6-22 20:18:23

RE:大家谈谈两头查线好吗?

斑竹说的是现场一人,操作室一人,两人用对讲机进行通讯,两芯线短接后用数字万用表打二极管是否接通来判断是否两端是同一根线吧。如果除此之外,还有没有更快速的判断多根的办法

hurry 发表于 2012-6-22 21:36:33

RE:大家谈谈两头查线好吗?

我也领会了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

黄昏了 发表于 2012-6-22 22:54:43

RE:大家谈谈两头查线好吗?

楼主说的是电缆敷设一大忌,一般正规安装队伍不会出现此问题,电缆必须点对点放到位,并随时做好固定及标记。