RE:如何解决变频器的干扰问题
特变是电梯的变频器对通话都有影响RE:如何解决变频器的干扰问题
内部参数设置也很重要。RE:如何解决变频器的干扰问题
电抗器对于空间的电磁干扰作用不大。根据你的情况,最好是换用变频专用的屏蔽动力电缆,并做好屏蔽接地。 穿管倒不一定必要。RE:如何解决变频器的干扰问题
其实变频器的干扰问题是世界性的,是变频器的通病。原理在那里摆着,没有干扰才怪。关键是怎么处理好电磁兼容问题,做好抗干扰的工作和防范于未然。电磁兼容是综合性系统工程。不是仅采取某一项措施可以解决的。布线、屏蔽、接地、滤波。等等。还有一个更重要的,系统的弱电信号线不允许碰外壳。这些你都检查了吗?可以采取以下措施解决干扰问题
1.加屏蔽电缆是一个比较好的办法,缩短变频与电机之间的电缆距离也不错,接地当然是必不可少的:
2.控制回路加一个隔离变压器,信号线最好用屏蔽线,接地一定要良好,变频接地非常重要.
3.如果变频器过多则必须考虑加装电抗器滤波。
RE:如何解决变频器的干扰问题
加装 零相电抗器 对应EMC的滤波器 功率滤波器输出电路用的滤波器直流电抗器 电涌吸收器
页:
1
[2]