一根4*240 1*120和一根4*95 1*50的电缆并联使用,当有400A电流通过时,每根电缆的电流是多少,这么施工行不行?为什么?会不会在使用中使其中的个某个电缆发热。RE:请教电气问题!
可以啊,这加起来都没350A不会发热RE:请教电气问题!
会发热 有危险的!RE:请教电气问题!
地埋?架空?地埋有危险,架空勉强。RE:请教电气问题!
这和电缆本身是由多股芯线构成的道理是一样的,主要电缆两端接触在一起并接是一样的,但一般是同截面并接。RE:请教电气问题!
分流的原理,肯定要发热的。RE:请教电气问题!
电缆并联使用,一般是同截面、同长度使用,很少异截面并联RE:请教电气问题!
电缆异截面并联如同不同电阻的并联,会产生分流。至于发电肯定是会不一样的,如果距离不远,应该也不会有大的问题。