萨哈林岛 发表于 2012-6-22 20:17:55

变压器接地电阻

变压器接地电阻要求小于10欧姆,对于城区来说不可能大面积开挖,请问有好的方法降低接地电阻吗?

敌法师 发表于 2012-6-22 21:36:05

RE:变压器接地电阻

化学降阻剂是普遍使用的一种接地材料,接地电阻降低效果比较显著。因化学降阻剂中,主要合成高分子材料占5-8%,电解质物质占8-9%,水成份占80%左右,所以它的粘度较低,凝固前渗透性极强,在灌到接地体坑内,几分钟就可以通过沙石缝向土壤深层渗透。凝固后,它紧紧包裹在接地体周围,并与土壤紧密连接,形成一个较大的导电体,且导电体在大地中出现树枝状的延伸体,产生树枝效应,这样就可以大大降低接地电极与土壤表面的接触电阻,起到降阻的功效。 ?使用了化学降阻剂增大了接地极尺寸,降低了接地电阻值: R=(ρ/2πL)〔λn(L2/dh) K〕 ?式中 ρ为土壤的电阻率 ?L为水平接地体的总长度?H为水平接地体的埋设深度 ?D为水平接地体的直径或等效直径?K为水平接地体的形状系数(一般在0-8之间) ?显然对于一定土质P值是一定的,因而要降低接地电阻值就只能增大电极的几何尺寸,化学降阻剂总成份是电解质水溶液,渗透率较强,当凝固后,与金属接地体紧密连在一起,相当加大了电极尺寸,再加上其树枝效应,使接地体体积大大增大,从而降低了接地电阻数值。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:54:15

RE:变压器接地电阻

建议不错,谢谢了
页: [1]