海洋3号 发表于 2012-6-22 05:57:56

电力系统基础问题

1.对Y/△变压器,低压侧是三角型接线,按理应该线电压等于相电压,可我们在现场看监控时,还是看到母线电压依然为相电压的根号3倍.这是为什么?
2.间隙电流是指星型接线接地的套管CT嘛,它和零序电流有什么区别?
3.我对操作回路还是比较了解,对于老式开关,特别是室外的开关,合闸和跳闸回路其实是启动中间继,中间继再去启动合闸和跳闸线圈,因为这些开关合跳闸电流太大,有些可能还是交流的,所以要用中间继,但现在真空开关和SF6开关好像直接启动合跳闸线圈,为什么他们的电流比较小呢?

收费员 发表于 2012-6-22 10:31:31

RE:电力系统基础问题

1、关于电压的问题,可能你没有分清线路电压和绕组电压,你所说的是变压器低压侧绕组的电压,他的意思应理解为绕组的线电压和相电压相等。而我们所监测的是出线的电压,如果变压器二次侧额定电压为10KV,那线路的线电压就是否10KV;2、据我对间隙电流和零序电流的了解,他们应该是由两个不同的互感器所采集的,如果他们同时使用就可能是因为变压器的中心点运行方式会受系统的影响发生改变,当中心点接地时,如系统发生接地,就会有零序电流产生,当中心点不接地时,如间隙放电,就会产生间隙电流。3、据我对这个问题的理解和你有点区别,首先不管是合闸或跳闸回路都是控制回路,在这个回路中如果条件允许都应该采用直流,这是因为当系统失电后都能对设备进行控制。另外使用中间继电器并不是因为启动电流过大,因为这个回路它是通过对储能弹簧能量的释放来触发机构进行断路器的分合,这里是一个机械动作,这所以使用中间继电器是为了接入不同的开关量去执行对回路分合任务。个人理解,仅供参考。

誓言 发表于 2012-6-22 15:05:06

RE:电力系统基础问题

基本概念不够清楚

notebook 发表于 2012-6-22 19:38:41

RE:电力系统基础问题

开关操作机构有许多种,电磁式的电流较大,而弹簧式的电流较小。
页: [1]
查看完整版本: 电力系统基础问题