哼哼哼 发表于 2012-6-22 16:22:54

电气防爆箱为什么会进水?

电气防爆箱为什么会进水?

敌法师 发表于 2012-6-22 17:01:59

RE:电气防爆箱为什么会进水?

请描述具体状况,然后贴个照片出来。

shirley 发表于 2012-6-22 17:41:04

RE:电气防爆箱为什么会进水?

现场、设备的情况皆不明确,无法分析。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 18:20:09

RE:电气防爆箱为什么会进水?

防爆标志为Ex,防水性能为IP,
C级的防爆间隙为0.5mm,咋么能防水
要防水要达到IP67以上

安师大 发表于 2012-6-22 18:59:14

RE:电气防爆箱为什么会进水?

我也怀疑是下雨天从0.5mm的防爆间隙渗进来的,或者是蒸气进入成为冷凝水的缘故。

黄昏了 发表于 2012-6-22 19:38:19

RE:电气防爆箱为什么会进水?

进水可能有 安装时没有装好有漏点,时间长了橡胶垫时间长了老化了吧/铁盒锈烂了

走到异地 发表于 2012-6-22 20:17:24

RE:电气防爆箱为什么会进水?

如果元器件合格的话应该不会漏水的
要么是元器件不合格
要不就是元器件老化了

私聊啊 发表于 2012-6-22 20:56:29

RE:电气防爆箱为什么会进水?

会不会是电线不够粗,在进接线盒处的橡胶圈时因密封不紧导致进水?

notebook 发表于 2012-6-22 21:35:34

RE:电气防爆箱为什么会进水?

这个原因基本排除,我说过:0.5mm的防爆间隙渗进来的,或者是蒸气进入成为冷凝水的缘故。

工控人 发表于 2012-6-22 22:14:39

RE:电气防爆箱为什么会进水?

也可能是顺着电缆线进入防爆箱的。