红红火火 发表于 2012-6-22 16:22:51

关于避雷器的保护作用

无论作为无间隙的氧化锌避雷器还是有间隙的
普阀避雷器,选择使用的一个共同原则是,使避雷器
额定电压不低于避雷器安装点的暂时过电压。JBP
T5894 - 91《交流无间隙金属氧化物避雷器使用导
则》指出,中性点有效接地系统中分级绝缘的变压
器,当其中性点未接地时,中性点避雷器的额定电压
应不低于变压器的最高相电压(并具体提出中性点
的标准冲击绝缘水平为185kV 时,氧化锌避雷器的
额定电压为60kV) 。按此计算,终端站110kV 变压
器中性点避雷器的额定电压为大或等于72. 7kV。
避雷器的额定电压如果比上述值选择低了,阀式避
雷器将在线路单相接地主变失去中性点的过电压出
现后无法灭弧而爆炸。对无间隙氧化锌避雷器,同
样将使其在一次过电压下吸收能量过多而劣化损
坏。反之,额定电压过高,则相应的冲击放电电压和
残压将增大,保护设备的限压效果变坏。从上面的
过电压情况和避雷器使用原则来看,明确安装在主
变中性点的避雷器的主要目的,就是保护雷电过电
压和操作过电压,对部分工频过电压有一定的限制
作用。氧化锌避雷器虽然比普阀避雷器有诸多优
点,比较适合用于中性点非直接接地的110kV 主变
中性点,但也和普阀避雷器一样有着同样弱点,对于
那些超过其额定电压(灭弧电压) 的持续时间长(秒
级以上) 的暂时过电压(如工频过电压和谐振过电
压) 将无能为力。而实际上可能出现幅值高于避雷
器额定电压且持续时间长的暂时过电压的概率是比
较大的。

敌法师 发表于 2012-6-22 18:20:06

RE:关于避雷器的保护作用

避雷器也是电涌保护器的种吧

小空分 发表于 2012-6-22 20:17:21

RE:关于避雷器的保护作用

避雷器就是引雷器。

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:14:36

RE:关于避雷器的保护作用

避雷器和电涌保护器,首先在使用电压等级不所不同,电涌保护器是装在低压配电柜的,相对与中压端的避雷器,响应时间、残压等方面要求更高。有兴趣了解的朋友可以交流下。