求教:电线发烫的原因
有一台电机的空开电源端的一个相线接线端发烫,其余两个相线接线端正常,怀疑是接线端接触不良,已做处理,但是,问题没解决,电线是10个的铜芯线,线径容量够用,从空开去接触器的线很正常,我实在没能弄明白,电线的发烫和电线的线径、材质及接线端子之外,还和其他因素有关吗?解决这个问题还应该从何入手?先谢谢大家的的指教!RE:求教:电线发烫的原因
三相是否均衡?RE:求教:电线发烫的原因
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ ,接触没问题,晕了RE:求教:电线发烫的原因
可用钳型表检一下每相的电流再分析原因。RE:求教:电线发烫的原因
也可能三相绕组阻值有差异.可用钳形电流表实测下电流.RE:求教:电线发烫的原因
我也有同样的问题,至今还没有搞清楚RE:求教:电线发烫的原因
换个空开试试。RE:求教:电线发烫的原因
发烫肯定是电流过大的问题,检查三相的电流再做判断比较好一些RE:求教:电线发烫的原因
谢谢大家的指教,发烫的那一相电流是大,但是发烫的原因到底应该是什么呢?电机和空开都是好的。电流变大还会和什么因素有关?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:求教:电线发烫的原因
发烫的原因是电流大,电流大的原因可能是:1、电压不平衡,2、电动机内部匝间短路,3、线路电阻不平衡,特别是如果采用单芯电缆的话。不过10mm的电缆很少会单芯的。还是好好检查电动机和线路。