变压器的备用措施
我厂申请电量1280kva,电进来之后分两路变压器,每路1600kva容量。可否将两路合成一路,另一路做备用?
听说这样会节能,但会节省多少呢?
也有人说冬天可以这样,夏天最好分开用。是这样的吗?
这方面知识比较缺乏,哪位指点一下?
RE:变压器的备用措施
一般不建议这样,应该两路并联运行,互为在线备份比较好。RE:变压器的备用措施
串连和并联应该与工艺安全要求有关。RE:变压器的备用措施
变压器运行一般含3部分费用:基本费(按每kVA收钱)、本身损耗、实耗电费。所以运行一台肯定比运行两台省钱和节能。但运行几台主要看工艺需要。RE:变压器的备用措施
一台电能损耗少,两台损耗多主要是看负荷等级和工艺要求
两台运行主要是保证运行安全性,也就是互为备用
RE:变压器的备用措施
互备主要是提高安全性,经济性就比较差RE:变压器的备用措施
我们厂的峰值负荷大概是1000kva,大概占变压器总容量的80%,用一台变压器应该足够了吧?设想是:另外一台变压器作为备用的,当一台发生问题会切换到另外一台。
好像变压器可以停用半年,不收取费用。
有没有关于变压器的资料啊,介绍全面点的?
RE:变压器的备用措施
备用变压器同样要交基本电费,除非你停用。RE:变压器的备用措施
你们厂里用电设备的供电可靠性要求如何,是否属于连续生产,中断供电造成的损失等诸多因素都要考虑。RE:变压器的备用措施
销售电价管理办法第十条 居民生活、农业生产用电,实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100千伏安或用电设备装接容量100千瓦及以上的用户,实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价,条件具备的也可实行两部制电价。
第十一条 两部制电价由电度电价和基本电价两部分构成。
电度电价是指按用户用电度数计算的电价。
基本电价是指按用户用电容量计算的电价。
第十二条 基本电价按变压器容量或按最大需量计费,由用户选择,但在一年之内保持不变。
第十三条 基本电价按最大需量计费的用户应和电网企业签订合同,按合同确定值计收基本电费,如果用户实际最大需量超过核定值5%,超过5%部分的基本电费加一倍收取。用户可根据用电需求情况,提前半个月申请变更下一个月的合同最大需量,电网企业不得拒绝变更,但用户申请变更合同最大需量的时间间隔不得少于六个月。