ADJF 发表于 2012-6-22 20:16:57

控制开关跳闸是短路引起的么?

一台盐泥压滤机运行在自动位,过不一会就跳控制开关,大家帮忙分析分析。

工控人 发表于 2012-6-22 20:56:02

RE:控制开关跳闸是短路引起的么?

检查设备保护配置,逐个排除.估计是过负荷.

notebook 发表于 2012-6-22 21:35:07

RE:控制开关跳闸是短路引起的么?

过流,过压,超负荷,短路,漏电都有可能引起跳闸,逐个检查吧

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:14:12

RE:控制开关跳闸是短路引起的么?

控制开关控制的是控制回路,有问题的主要是在继电器的线圈。重点看接线有没有问题

誓言 发表于 2012-6-22 22:53:17

RE:控制开关跳闸是短路引起的么?

楼主能不能把控制开关给大家说具体点,以免引起误会。说的是一次线开关,还是二次线开关。

安师大 发表于 2012-6-22 23:32:22

RE:控制开关跳闸是短路引起的么?

<div class="quote">原帖由 xieqiguo 于 2008-10-3 16:15 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
楼主能不能把控制开关给大家说具体点,以免引起误会。说的是一次线开关,还是二次线开关。
页: [1]